关于家中地暖不热的问题
根据你说的情况,基本正常,也可能存在设计问题。东户人家17、8度,满足采暖要求,他没有问题。你的管道放过水,也没有问题。问题出在楼上楼下都没采暖。在进行暖气设计的时候,是没有将邻居家的墙壁做外墙考虑的,默认为采暖房间。
这样的话,在施工中会存在:
1、不考虑临墙的热损失,地暖管间距未加密;
2、地暖管下设置的隔热层厚度不够。根据,《地面辐射采暖技术规程》,与不供暖房间相邻的地板下应设置30mm的聚苯乙烯板,而与供暖房间相邻的,这个厚度可以20mm。导致你的热量过多地向下散发。这样的话,13度就正常了。
3、还有一种可能就是设计时,对西墙的考虑不足,这需要等到楼上楼下邻居入住后才知道。建议暂时采取辅助采暖措施,比如电热油汀等,观望一段时间再说。重新铺设地暖不现实,但是如果靠西边的房间温度确实达不到,可以考虑增加明装暖气片的方式,尽管地暖水温较低,但作为加强采暖应该是可以的。