建筑业一直都是一个非常重要的产业,是国民经济的一大支柱。因此各国都很重视建筑业的发展。在这样的背景下,脚手架的应用自然也就非常广泛。那您知道双排脚手架搭设规范吗?今天我们就一起来看看双排脚手架搭设施工方案吧。
一、搭设方案
1、材料及规格选择
根据JGJ59-99标准要求,采用钢管搭设,钢管尺寸采用 φ48×3.5MM,并使用钢扣件。
2、搭设尺寸
2.1搭设总高度 米,要求随施工进度搭设,高度超出施工层1.5米。
2.2搭设要求,根据现场实际情况,采用双排脚手架,架体立杆内侧采用安全密目网全封闭围挡施工。3.2米高搭设首层平网,随施工进度设随层网,每隔6米设层间网。
2.3构造要求
a、立杆间距1.5米,立杆基础垫通长板(20CM×5CM×4CM长的松木板),使用钢底座(1CM×15CM×8MM的钢板)。底座中间设置钢管芯子,高度大于15CM。离地高度20CM设置纵横方向扫地杆。连续设置在立杆内侧,立杆接长采用对接,且接头交错布置,高度方向错开50CM以上,相邻接头不应在同跨内。接头距大横杆与立杆的交接处不应大于50CM。顶层立杆可搭接,长度不应小于1M,两个扣件。立杆垂直偏差,架高30 M以下时,要求不大于架高的1/200。
b、大横杆
大横杆间距控制在1.5M,以便立网挂设,大横杆置立于立杆里面,每侧外伸长度不应小于10CM,但不应大于20CM。杆件接长需对接,接点距主接点的距离不应大于50CM。
c、小横杆
小横杆搭在大横杆上面,伸出大横杆长度不小于10CM,小横杆间距:立杆与大横杆交接处必须设小横杆,脚手板处75CM,且伸入墙内不小于18CM。
d、剪刀撑
外脚手架的两端转角处,以及中间每隔6-7根(9-15M)立杆应设一组剪刀撑。剪刀撑从基础开始沿脚手架高度连续设置、宽度不少于6米,最少跨4跨,最多跨6跨,与地面的夹角为:跨6跨时45°、跨5跨时50°、跨4跨时60°。剪刀撑杆件接长需搭接,搭接长度不小于1M,使用三个扣件均匀分布,端头距扣件不小于10CM。
e、脚手板
应满铺脚手板,严禁探头板,不得高低不平,并要设置挡脚板,挡脚板高度为18CM。满铺距墙小于10CM。
2.4架体与建筑物拉结
脚手架高度在7M以上及每高4M,水平每隔6M同建筑物牢固拉结,内外用50CM钢管固定。并加设顶撑使之同时承受拉力和压力,保证架与建筑物之间连接牢固,不摇晃、不倒塌。
2.5排水措施:架底处不得有积水,并设排水沟。
二、脚手架验收
1、外脚手架必须由持证人员搭设,随楼层的增高逐层对其进行检查及分段验收,高度9M验收一次,不符合要求的应迅速整改。
2、外脚手架分段验收应按JGJ59-99中“外脚手架检查评分表”所列项目和施工方案要求的内容进行检查,填写验收记录单,并有搭设人员、安全员、施工员、项目经理签证,方能交付使用。
3、必须有量化的验收内容。
三、外脚手架搭设的劳力安排
1、根据工程规模和外脚手架的数量确定搭设人员的人数,明确分工并进行技术交底。
2、必须建立由项目经理、施工员、安全员、搭设技术人员组成的管理机构,搭设负责人向项目经理负责,负有指挥、调配、检查的直接责任。
3、外脚手架的搭设和拆除必须配备有足够的辅助人员和必要的工具。
四、外脚手架搭设的安全技术措施
1、外脚手架立杆基础外侧应挖排水沟,以防雨水浸泡地基。
2、外脚手架不得搭设在距离架空线路的安全距离内,并做好可靠的防雷接地处理。
3、外脚手架必须及时维修加固,以达到坚固稳定,确保施工安全。
4、外脚手架严禁钢竹、钢木混搭,禁止扣件、绳索、铁丝、竹蔑混用。
5、外脚手架搭设人员必须持证上岗,并正确使用安全帽、安全网、穿防滑鞋。
6、严格控制施工荷载,脚手板上不得集中堆料,施工荷载不得大于2KN/M2。
7、控制扣件螺栓拧紧力矩,采用扭力扳手,扭力矩控制在40-50N.M范围内。
8、严禁脚手板存在探头板,铺设脚手板以及多层作业时,应尽量使施工荷载内、外传递平衡。
9、保证脚手架的整体性,不得与井架、塔吊一并拉结,不得截断架体。
五、外脚手架拆除的安全技术措施
拆架前,全面检查拟拆脚手。
以上关于双排脚手架搭设规范以及双排脚手架搭设施工方案就简单介绍到这里了,希望对您有所帮助。更多资讯,尽在齐家网,敬请期待。
关键词:
相关知识
双排脚手架搭设规范 双排脚手架搭设施工方案
外墙脚手架搭设规范大全详解
悬挑脚手架搭设规范 悬挑脚手架施工方案
【特权】送港澳双飞还享施工大礼 ?
430珠江壹千栋联排新古典设计方案
建筑脚手架如何施工?
直播:上海家庭装饰行业规范服务达标表彰大会
住宅全装修新规范:声光空气等要达到健康人居要求
落地式外脚手架的搭设有何主要规定?
低碳节能 环保装饰装修材料系列访谈之涂料篇