总述:共板法兰(TDC)风管是无法兰风管的一种,与传统的角钢法兰风管相比,它具有省工、省料、外表美观、安装方便的特点,并且由此可以节约大量的工程费用。在境外投资项目,如中芯国际、***以及和舰科技等等,中低压系统的洁净送风、舒适性空调风管以及排烟风管均大量使用了本工艺,并取得良好的效果。事实证明了共板法兰风管的优势,在我国也越来越受到本行业的重视。一、共板法兰风管制作工艺1、矩形风管钢板厚度A、低压风管钢板厚度钢板厚度(mm) 镀锌铁皮钢板(方形风管)0.5 ~3200.6 321~6300.8(0.75) 631~10001.0 1000~20001.2 2001~B、中高压风管钢板厚度钢板厚度(mm) 镀锌铁皮钢板(方形风管)0.8(0.75) ~6301.0 631~12501.2 1251~2、风管加工工艺流程A、 工生产线主要机具(仅供参考)西安华联YZKJ-12型开卷机西安华联YZXP-12型校平机江苏东海Q11-4X2000型剪板机西安华联YZWX-12型五线压筋机咬口机华北光学仪器厂共板法兰成型机西安华联共板法兰折方机B、加工流程a. 生产线流程图注:图中五线压筋机可根据工艺要求选用b. 卷板校正在较大规模的风管制作项目中,使用卷材不但可以节省材料,而且可以提高工效。但是卷板必须经过校正,否则会因为钢板本身的变形而影响风管加工的外观质量。YZXP-12型校平机对于0.8mm-1.2mm的钢板具有较为满意的校平效果,同时,在整条生厂线中,作为牵引开卷的动力源,与YZKJ-12型开卷机配合,完成了卷材开卷展平的过程,并为剪板下料提供了拉动力。本校平机使用时要注意卷板的进料方向(如图),同时一定要调整开卷机,使之水平,否则不能取得满意的校平效果。c. 剪板下料⑴风管咬口方式采用联合角式咬口⑵风管下料宜采用四片式下料或两片式下料方式,对于管口径小于500mm的风管可采用单片式下料。⑶风管下料时除了预留出相应的咬口量外,还必须预留出组合法兰成型量(根据法兰成型机调整,本机为62mm),并按下图尺寸倒角。⑷采用单片或双片式下料时,应将板材在折方线的组合法兰成型留量范围内切断(如上图),再进行后续工作。d. 压筋加固⑴矩形风管,通常都需要进行压筋加固,压筋线应尽量与法兰线方向平行。⑵加强筋外凸方向为风管外侧。e. 咬口成型⑴根据不同的咬口形式要求通过咬口机咬口。⑵拼板成型的风管料也要预留共板法兰成型量。f. 组合法兰成型⑴将下好并咬口的风管料通过共板法兰机进行法兰成型。⑵长度小于200mm的风管成型时要使用滑车固定,否则很容易在成型时滑开形成废品。g. 连接卡成型⑴连接卡采用1.2mm厚的镀锌钢板成型而成。⑵下料尺寸应为57mm,长度大于300mm。使用共板法兰机成型。⑶洁净风管和需经漏风量测试的风管建议不使用此连接卡,而使用密封性能更好的成品法兰夹(如下图所示)。h. 扣管及安装法兰转角⑴将成型的风管料组装成矩形管道。⑵法兰转角由模具一次冲压成型,钢板厚度不得小于1.0mm,安装时的打压顺序应如下图所示。⑶风管安装转角前应先将风管调正,否则加工出的风管很容易扭曲变形。i. 风管加固原则上所有风管均需楞筋加固,对于长边大于等于800mm的风管需同时进行通丝内加固。加固采用M10镀锌通丝,按400mm×400mm成矩阵布置。铁皮两面均需用螺母加垫片锁丝,通丝不能超出外螺母,且断口须经防锈处理。长边尺寸(mm) 纵向间距(mm) 加固数量(横向间距)(mm)600~900 400 1(300~450)901~1200 400 2(300~400)1201~1600 400 3(300~400)1601~2000 400 4(320~400)2001~2400 400 5(330~400)2401~2800 400 6(340~400)2801~3000 400 7(350-375)3001~ 角钢法兰制作、加固 为增强风管保温后的美观效果,建议风管外螺母采用薄型螺母。同时建议洁净风管内的加固通丝外套镀锌薄壁管或PVC管。如严格按照国家标准,则洁净风管均不允许采用楞筋加固,也不允许内加固,对此可采用与传统角钢法兰风管相同的角钢外加固。具体选择何种加固形式,可以与业主或发包方进行协商,灵活变化。2. 关键工序a. 直板下料(要保证精度)b. 转角安装(要使内缘贴合风管)二、共板法兰风管安装工艺1. 支吊架规格a.低速风管(新风管)矩形风管长边尺寸 厚度 结合法兰 支撑吊架 吊架最大间距 采用牙杆~320 0.5 TDC 热浸镀锌C型钢P41×41×2mm 3.0M 8mm321~630 0.6 TDC 热浸镀锌C型钢P41×41×2mm 3.0M 8mm631~1000 0.8 TDC 热浸镀锌C型钢P41×41×2.5mm 3.0M 10mm1001~2000 1.0 TDC 热浸镀锌槽钢80×40×5mm 2.4M 12mm2001~ 1.2 TDC 热浸镀锌槽钢100×50×5mm 2.4M 12mmb.高速风管(排烟管)矩形风管长边尺寸 厚度 结合法兰 支撑吊架 吊架最大间距 采用牙杆~320 0.8 TDC 热浸镀锌C型钢P41×41×2mm 3M 8mm321~630 0.8 TDC 热浸镀锌C型钢P41×41×2mm 3M 8mm631~1250 1.0 TDC 热浸镀锌C型钢P41×41×2.5mm 3M 10mm1251~1500 1.2 TDC 热浸镀锌C型钢P41×41×2.5mm 3M 10mm1501~2250 1.2 TDC 热浸镀锌槽钢80×40×5mm 2.4M 12mm2251~ 1.2 TDC 热浸镀锌槽钢100×50×5mm 2.4M 12mm2. 密封垫材料洁净空调系统风管采用PE垫片,厚度为6mm,宽度视风管法兰宽度而定。 排烟系统风管采用玻璃纤维垫片,厚度为3mm,宽度视风管法兰宽度而定。3. 法兰夹安装法兰夹的安装间距一般为150mm-200mm,安装时应尽量使螺栓朝向和间距一致,并注意使法兰夹平整,减少法兰的变形。4. 风管安装风管安装无特殊要求,可采用与角钢法兰风管相似的安装方法,风管可在地面组装后规模吊装。由于这种形式的风管容易变形,需在安装前后对风管进行调整。根据安装经验,400mm以上管径的风管可以先吊装后加法兰夹而不会有明显变形,但若锁紧法兰角螺栓则风管中间法兰不能贴合,这种安装顺序对洁净风管的施工是不利的,需加法兰夹。350mm以下管径的风管则需在吊装前安装法兰夹,否则,水平管弯曲形变比较明显。5. 阀门安装如需在共板法兰风管中安装角钢法兰的阀门,可直接在共板法兰上配孔,用螺栓连接;如果阀门也为共板法兰形式,则可直接用法兰夹相连。由于共板法兰强度不如角钢法兰,因此较重的阀门需单独悬吊,如防排烟阀等;一般的手动对开多叶调节阀可选择另加一副吊架。
相关知识
无法兰风管施工工艺
钻孔桩施工工艺
集成吊顶施工工艺有哪些 集成吊顶安装方法步骤
为您详解幕墙是什么以及建筑幕墙施工工艺
地下连续墙的施工工艺过程如何?
玻璃钢风管的价格是怎么计算的呢?
玻璃钢风管法兰怎么计算?
水路安装及施工工艺部分
家庭装修施工工艺 注意地面和墙面
聚氨酯防水涂料的施工工艺
本文来自
家居装修知识网 无法兰风管施工工艺 https://m.biud.com.cn/zhidao-view-id-36044.html